Stan41 0 Posted September 15, 2023 Share Posted September 15, 2023 Bonjour quelle section de cable pour 6 panneaux solaires 3 et 3 en parallèle avec 20A au total sur 35m soit un total de 2550w Quote Link to post Share on other sites
yankee76 3 Posted September 18, 2023 Share Posted September 18, 2023 Selon cet abaque: https://www.electricitebleu.com/content/7-comment-dimensionner-un-cable-electrique- Il faut du 6mm2. Quote Link to post Share on other sites
Stan41 0 Posted September 18, 2023 Author Share Posted September 18, 2023 il y a une heure, yankee76 a dit : Selon cet abaque: https://www.electricitebleu.com/content/7-comment-dimensionner-un-cable-electrique- Il faut du 6mm2. Pour du CC? Quote Link to post Share on other sites
yankee76 3 Posted September 19, 2023 Share Posted September 19, 2023 La règle est la meme pour du continu ou de l'alternatif. Quote Link to post Share on other sites