yankee76 3 Posted June 21, 2022 Share Posted June 21, 2022 (edited) Je pensais savoir beaucoup sur les fusibles, mais là en me renseignant pour une installation en 48V, j'ai découvert un paramètre que je ne connaissais pas! Hormis le courant et la tension, il y a également le courant de coupure a prendre en compte.(Le courant de coupure est exprime en kA (kiloampère)). Je pense même que c'est le paramètre le plus important pour la sécurité. Un accu lithium peut fournir un courant très important(exprimé en C),par exemple, une batterie de 100 Ah pouvant fournir 10C,donnera un courant de court circuit de 1000A (1kA). Si le fusible de protection de la batterie a un courant de coupure inferieur a 1kA,alors l'arc électrique pourra subsister malgré la fusion du fusible!!!(et donc le court circuit ne sera pas interrompu). Dans mon cas, ma batterie de 230Ah pouvant fournir environ 100C aura un courant de court circuit de 23000 A, il faut donc que je mette un fusible avec un courant de coupure supérieur a 23kA. Apres pas mal de recherche sur les forums Américain, j'ai vus qu'ils utilisaient des fusibles "class T". Malheureusement c'est quasi introuvable en Europe! En persévérant, j'ai trouvé qu'en Europe l'appellation est "fusible HRC". En fait pour faire court, les fusibles "type BS88" sont impeccables, j'en ai trouvé pas mal chez Radiospare. par exemple:https://www.rs-particuliers.com/Product.aspx?Product=1781065 Ps: Attention a prendre seulement ceux prévus pour du courant continu. Edited June 21, 2022 by yankee76 Quote Link to post Share on other sites